Цитата(denis777 @ 3.11.2011, 22:06)

Судя по графикам действиятельно нужен вентилятор с двигателем на 2.2 кВт, или ставить частотник на 1,5 кВт
И вобще не сильно я люблю вентиляторы с вперед загнутыми лопатками. Окууратно их подбирать нужно. Спалить двигатель можете.
По поводу скорости в выходном сечении могу сказать что практически все производители центранльных установок при применении улиток рекомендуют скорость на выхлопе принимать не более 12-13 м.с. Причин мне кажется 2: 1.Шум 2. Высокая динамическая составляющая при более высоких скоростях на выхлопе.
Частотник есть, именно на 1,5 кВт.
"...на выхлопе принимать не более 12-13 м.с." - вот этот порядок чисел мне и нужен был, спасибо!
Цитата(Караджи В.Г. @ 7.11.2011, 9:05)

Здравствуйте.
Вот Вам конкретные замечания:
1. Графиком Вы пользуетесь неправильно. Если не используется частотник,
то надо двигаться по жирной кривой зависимости поного давления от производительности.
Поэтому при производительности 4300 куб.м/час требуется двигатель 2,2 кВт, не менее.
2. При такой производительности доля скоростного напора в полном давлении очень
велика, а статика мала. Поэтому вентилятор со свободным выходом, работающий по статике,
а не по полному давлению, используется неэффективно. Поэтому Вам пришлось ставить диффузор на
выходе и сбивать скорость и восстанавливать статическое давление. Но КПД таких вентиляторов
и так не очень высоки, и КПД диффузора при такой длине невысоко (угол раскрытия диффузора
должен быть не более 7 град на сторону). Надо было использовать вентилятор с загнутыми назад лопатками.
3. Потери давления в Вашей сети вряд ли превысят 200...250 Па. Зачем Вам Такой вентилятор?
4. У такого вентилятора получаются высокие скорости не только на выходе, но и на входе.
Это означает, что вход надо делать аэродинамически качественно, иначе вентилятор будет
работать в плохом режиме, не будет выдавать требуемые характеристки и будет повышенный шум.
А у Вас сделан поворот непосредственно перед вентилятором, да ещё и изменение
формы сечения. Надо было сделать перед вентилятором прямой участок длиной 2...3 диаметра
воздуховода, или сглаживание структуры течения перед входом вентилятора.
С уважением, В.Г.
повторюсь, частотник есть на 1,5 кВТ
потери в сети считал вручную, они 440 Па
вентилятор уже смонтировали, получилось как раз так, что перед входным сечением около 2-х метров прямого участка 600х300, а потом переход на 315
спасибо за разъяснение!